CampingSverige.se

Utrustning - Gas, kyla, värme
Forum - Utrustning - Gas, kyla, värme - Gasol
Användare
Göran Ahlén
Skrivet: 2005-05-26 21:16:57

Gasol

Är det någon som vet hur besiktning av gasolanläggningen i husvagn går till som är uppställd och ej besiktigas på bilprovningen
Svar
Lars Erik Paulsson, redaktör CampingSverige
Skrivet: 2005-05-27 18:31:16
Läckagetestet av gasolanläggningen görs ju av Bilprovningen i samband med den normala kontrollbesiktningen.
Om din vagn är avställd, och alltså inte kontrolleras av Bilprovningen, rekommenderar jag för din och din familjs säkerhet att du låter en husvagnsreparatör göra en täthetskontroll (som är betydligt mer utslagsgivande än det "schabbel" som Bilprovningen håller på med).
Många husvagnsreparatörer åker regelbundet ut till större campingplatser och gör service på plats.
Göran Ahlén
Skrivet: 2005-05-30 21:48:41
min fråga är vad lagen säger ang.besiktning av gasolanläggning.När jag besiktiga min vagn var bilprovningen i VARA nogranna
stefan
Skrivet: 2005-07-12 03:02:42
Lagen säger tyvärr inget om detta. testet bygger på en vaccum sugning av systemet, kan även provtryckas med ex. kväve. gissar att du har en läck. koll. i lådan, den lilla glasburken, använd den, chansa aldrig, du kommer aldrig få veta om du hade rätt eller fel.
För att besvara detta inlägg måste du vara inloggad
Logga in  |  Upprätta ny användare